• 
    
  • <tt id="n0os1"><option id="n0os1"></option></tt>
    <del id="n0os1"><b id="n0os1"></b></del>
    <ruby id="n0os1"><video id="n0os1"></video></ruby>

      <samp id="n0os1"></samp>
      久热这里只有精品6,国产色丁香久久综合,东北女人毛多水多牲交视频,久久精品国产亚洲AV无码不,国产精品一区二区久久不卡,久久成人综合亚洲精品欧美,免费人成在线观看播放国产,亚洲av毛片成人精品
      聯系我們
      咨詢熱線
      136-5258-3376
      全國售后熱線:
      0769-85196656
      郵箱:469768349@qq.com
      地址:東莞虎門鎮赤崗工業區崗夏工業園
      當前位置:首頁>>新聞中心>>常見問題
      線纜地埋深度
      發布日期:2024-10-11 關注次數:332

      線纜地埋深度,電纜埋在地下需要多深

      直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。2電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

      電纜地埋深度為多少

      GB50054-95:低壓配電設計規范-電纜在屋外直接埋地敷設的深度不應小于700mm。當直埋在農田時,不應小于1m。

      小區一般電纜埋深規范要求

      根據國標GB50217-2007《電力工程電纜設計規范》,直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

      動力電纜地埋多深

      直埋電纜的深度不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m。如果電纜出線較多,直埋敷設有困難,且又不易修溝時,可采用排管敷設方式。


      室外電纜穿管埋地敷設埋深一般是多少有具體規定嗎

      電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m;當位于行車道或耕地下時,應適當加深,且不宜小1.0m。

      規定信號電纜的埋設深度是多少

      5.3直埋敷設于非凍土地區時,電纜埋置深度應符合下列規定:1電纜外皮至地下構筑物基礎,不得小于0.3m。2電纜外皮至地面深度,不得小于0.7m。

      電纜地埋深度為多少

      電纜表面距地面的距離不應小于0.7m,穿越農田時不應小于1m,且電纜應埋在凍土層以下。

      地埋電纜深度有沒有標準

      一般深度0.7米,農田等1米,電纜要用鎧裝的。

      地埋電纜溝的寬度和深度

      10kv高壓電纜埋地深度至少要0.70m,因此,在挖槽的過程中,要挖0.70m以上的深槽,且電纜溝的寬需控制在0.35m左右,這樣安放電纜時,更輕松。

      地埋電纜警戒帶一般有多深

      地埋深度分別是:埋設在車行道的管溝深度≥管外徑+0.9m埋設在非車行道(含人行道)管溝深度≥管外徑+0.7m埋設在住宅區內道路(非車行道)。

      電纜溝埋設深度規范要求

      電纜埋地深度規范與高壓電纜埋地敷設要求電纜埋地深度規范低壓電纜直接埋地電纜埋地深度0.7米,溝深0.8米,電纜上下各10cm黃砂。

      市政道路內電纜埋深應該是多少

      目前4個回4193回答了:市政道路內電纜人行道埋深0.8米以上,車行道1米.中原地區凍土層一般不超過0.7米。

      施工現場電纜直接埋地敷設的深度不應小于多少米

      根據建設工程相關規范標準要求,施工現場直接埋地敷設電纜應選用鎧裝電纜,且電纜埋地深度一般不小于700毫米,地面有機動車道的,埋設深度不小于900毫米。

      地埋電纜深度對照表

      在寒冷地區,電纜應埋設于凍土層以下。當受條件限制不能深埋時,可增加細砂層的厚度,在電纜上方和下方各增加的厚度不宜小于200mm。

      電纜管的敷設深度一般是多少

      電纜如直埋敷設,要注意土壤條件,一般建筑物下電纜的埋設深度不小于0.3米,較松軟的或周邊環境較復雜的,如耕地、建筑施工工地或道路等。

      電力地纜得埋多深

      直埋穿越路途時,應穿維護管維護,管頂掩土深度不得小于1000mm電纜應埋在凍土層以下,當無法滿意時,應有避免電纜損壞的辦法。

      消防電纜地埋規范

      參考國家標準GB50168-2006《電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗收規范》第5節電纜的敷設下的第2條。

      埋地電纜敷設要求

      電纜埋地深度規范低壓電纜直接埋地電纜埋地深度0.7米,溝深0.8米,電纜上下各10cm黃砂,上面再蓋紅磚(鋪砂蓋磚).在過路與進戶處埋深1米。

      380v電壓的電纜埋地下需要多少深度合適

      380v電壓的電纜埋地下需要0.8米合適。按嚴格要求,你要電纜埋入地下0。8米深,你可以電纜埋入地下0。5米深就可以了。


      TAG: 線纜地埋深度  
      主站蜘蛛池模板: av无码东京热亚洲男人的天堂 | 亚洲国产精品国自产拍av在线 | 亚洲熟女精品一区二区三区| 久久99国产精品尤物| 无码专区—va亚洲v天堂| 国产69久久精品一区二区| 日韩欧美国产成人| 青青青久热国产精品视频| 久久中文字幕一区二区| 亚洲精品片911| 国产成人精品免费视频app软件| 日本久久久精品视频视频| 久久国产拍爱| 欧美精品一国产成人性影视| 日韩视频在线观看| 厨房与子乱在线观看| 国产亚洲精品久久久久久无| 亚洲a免费| 色欲天天婬色婬香综合网完整版| 亚洲中文字幕综合小综合| 日韩av无码免费播放| 色妺妺在线视频喷水| 国语自产免费精品视频在| 91久久偷偷做嫩草影院| 天天躁日日躁狠狠躁2018| 亚洲欧美日韩天堂| 欧美丰满熟妇xx猛交| 亚洲无人区码一码二码三码区别| 最近国语高清免费观看视频| 在教室伦流澡到高潮h麻豆| 欧美性爱精品一区二区三区| 免费夜色污私人影院在线观看| 久久99精品久久只有精品 | 精品一区二区中文字幕| 青草青草伊人精品视频| 日本电影免费久久精品| 成人午夜精品无码区| 欧美丰满熟妇xxxx| 国产av亚洲精品ai换脸电影| 亚洲人成人日韩中文字幕| 国精产品一区二区三区|